Q: 西门子变频器怎么设定过载电流,p305设定不了,参数无法更改?

A:电机额定电流以及过载系数需要在快速调试中设置。将P0003(用户级别)设为3,P0010(调试参数)设为1,然后就能修改额定电流305以及过载系数640。然后将P0010改回0即完成设置。